网站首页 >> 技术支持 >> 常见问题 >> 机房监控体系是如何组成的
机房监控体系是如何组成的
发布日期:2021年07月20日

弱电安防中机房环境及动力设备监控体系重要是对弱电机房设备,如:供配电体系、UPS电源、防雷器、空调、消防体系、保安门禁体系等的运行状况、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电体系的开关状况、测漏体系等进行实时监控并记录历史数据,实现对弱电机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为弱电机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。

 

1、图像监控

对弱电机房现场进行图像实时监控与传输,保证在机房中间可随时查看每个监控点视频图像。


2UPS监控

通过UPS体系智能旌旗灯号转换器监控机房内UPS电源输入、输出电压、电流、频率等各项参数,设置报警参数,设备出现故障及达到报警参数设置范围,可随时向监控中间发出警告。


3、电源参数监控

视频监控机房内电源进线柜和出线柜电压、电流、频率状况。


4、温湿度监控功能

对于面积较大的机房,因为气流及设备分布的影响,温湿度值会有较大的区别,应根据主机房现实面积,增长装温湿度传感器监控点,检测机房内的温、湿度。在各个机房设置温湿度传感器,将温湿度传感器联接到现场旌旗灯号采集控制器上,采集器可通过TCP/IP与中间实现通讯,在中间机房可通过网络表现出各机房的实时温湿度情况,当温度、湿度越界时报警。


5、漏水监控功能

一样平常弱电机房使用面积都较大,且漏水水源一样平常在机房地板下,为了方便机房维护,应采用专业漏水检测体系。漏水监控体系的检测设备将有水源的地方围起来,一旦有液体走漏遇到感应绳,感应绳通过控制器将接点式旌旗灯号旌旗灯号采集机,体系可实现报警并及时关照有关人员排除。


6、烟雾探测功能

离子型烟雾探测设备,适用于安装在少烟、禁烟场所,用来探测烟雾有无,当肯定量烟雾进入烟雾传感器的反应腔,传感器发出声光警报,并向采集器输出告警旌旗灯号,通过能够正确地检测到烟雾,为火灾预防和早期发现提供帮助。



声明:本文只做技术研究讨论,请勿用于非法目的,假如恶意使用造成任何法律责任本站概不负责!

上一条:无线视频监控在生活中可以用在哪些领域呢
下一条:了解一下机房综合布线的方法和小技巧